ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ATΚΒΔ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ATΚΒΔ
Εκτέλεση άσκησης
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ATΚΒΔ
Τάξη: Γ' ΕΠΑΛ
Τομέας: Ηλεκτρολογικός (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ)
Ονομ/μο μαθητή:........................................................................................................................
Καθηγητής: Τζέμος Δημήτριος
Εργασίες:
1. Συνδέστε το start1 στην είσοδο Ι1, το stop στην Ι2 και την επαφή 97-98 του θερμικού στην Ι3 και το start2 στην είσοδο Ι4.
2. Τροφοδοτήστε το PLC με τη παροχή 220 V AC
3. Ονοματίστε όλα τα εξαρτήματα δίπλα στο αντίστοιχο σύμβολο και εξηγήστε τι κάνει το καθένα.
4. Να σχεδιάσετε το συμπληρωμένο σχέδιο στο μιλιμετρέ και να το παραδώσετε στο επόμενο μάθημα.
Πρόγραμμα σε FBD
- Συνημμένα
-
- Πρόγραμμα σε LADDER LOGO SIEMENS
- ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ.jpg (52.89 KiB) Προβλήθηκε 188 φορές
-
- ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ.lld
- Πρόγραμμα σε LADDER LOGO SIEMENS
- (52.64 KiB) Μεταφορτώθηκε 28 φορές
-
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ATΚΒΔ.pdf
- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ
- (129.01 KiB) Μεταφορτώθηκε 35 φορές
-
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ATΚΒΔ.doc
- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ
- (184 KiB) Μεταφορτώθηκε 34 φορές
-
- ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ.lsc
- Πρόγραμμα σε FBD LOGO SIEMENS
- (49.76 KiB) Μεταφορτώθηκε 38 φορές